אם אתה רוצה -למשל- בשלוחה ראשית לעשות את הסינון שמי שרשימת תפוצה יוכל להיכנס ומי שלא ברשימת תפוצה יצטרך קוד, תגדיר שמיד בכניסה למערת אתה עובר לשלוחה 5 מתחת לשלוחה 5 (=5/5/) עיין כאן איך מגדירים את זה
https://www.call2all.co.il/f2/viewtopic.php?f=4&t=1902
ותגדיר
קוד: בחירת הכל
check_did_and_go_to_folder_one_time=yes
דהיינו שרק פעם הראשונה ידלג, ובפעם השניה כבר לא. (שאם ידלג תמיד, אז הוא ילך כל הזמן ל:5/5/ ומ:5/5/ לשלוחה ראשית, ומשלוחה ראשית ל:5/5/ וחוזר חלילה בלי סוף...)
ובשלוחה 5/5/ תשים את ההגדרה
קוד: בחירת הכל
type=template_filter
template_filter=1
template_filter_active_go_to=/
template_filter_blocked_go_to=/5
דהיינו - מי שברשימת תפוצה ילך לשלוחה ראשית ומי שלא ילך לשלוחה 5 שמתחת לשלוחה הראשית, ובשלוחה 5 שמתחת לשלוחה הראשית תגדיר
קוד: בחירת הכל
type=go_to_folder
go_to_folder=/
password=1234
ואתה מחליף את הקוד...
מספרי השלוחות הם רק לדוגמא ואתה יכול לשנות את זה בהתאם למה שאתה צריך.
אם אתה צריך משהו אחר או משהו נוסף, תשאל....